  Ämne: Beteckningar i schemabilden
Evald

Svar: 0
Visningar: 51661

InläggForum: Ospecificerat   Postat: lör apr 18, 2020 09:39   Rubrik: Beteckningar i schemabilden
I Netkolls schemabild redovisas tre olika kortslutningsströmmar – den trefasiga Ik3, den tvåfasiga Ik2 och den enfasiga Ij. Dessutom anges vilka största säkringar och högsta inställningsvärde ...
  Ämne: Elbilsladdning
Evald

Svar: 0
Visningar: 45023

InläggForum: Ospecificerat   Postat: tor sep 20, 2018 17:10   Rubrik: Elbilsladdning
Behövs nya kraftverk för att ladda elbilar när bensin- och dieselbilar fasats ut? Kommer dessa i så fall att behöva eldas med kol, olja eller kärnbränsle? Eller räcker det med elproduktion frà ...
  Ämne: Netkoll anpassad till nya reglerna
Evald

Svar: 0
Visningar: 44203

InläggForum: Nya elinstallationsregler SS 436 40 00 utgÃ¥va 4   Postat: tor jun 01, 2017 09:19   Rubrik: Netkoll anpassad till nya reglerna
Netkoll är anpassad för de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4. Avsnitten som berör ledningsberäkningen i Netkoll är oförändrade jämfört med utgåva 3 och beror på att dessa d ...
  Ämne: Kabeldimensioneringsprogram
Evald

Svar: 0
Visningar: 46812

InläggForum: Ã–verströmmar   Postat: ons mar 16, 2016 12:42   Rubrik: Kabeldimensioneringsprogram
KABELDIM är ett gratis prova-på-program typ gamla kabelstickor för dimensionering av el-ledningar med avseende på Överlastvillkoret.
Installera programmet på din dator från länken http://www ...
  Ämne: Uppdateringsregler
Evald

Svar: 0
Visningar: 7258

InläggForum: Nya versioner av Netkoll   Postat: tor mar 03, 2016 10:30   Rubrik: Uppdateringsregler
Tills vidare gäller att uppdateringar av Netkoll med versioner som är daterade efter maj 2010 inte längre kan tillhandahållas gratis, utan får beställas särskilt t ex via vår hemsida www.netko ...
  Ämne: Uppdateringar och justeringar
Evald

Svar: 0
Visningar: 46246

InläggForum: Uppdateringar i version 8.7   Postat: tor mar 03, 2016 10:19   Rubrik: Uppdateringar och justeringar
Nu var det dags för en större uppdatering av Netkoll. Den nya versionen innehåller utgåva 9 av SS 424 14 16, som fastställdes den 21 januari 2008, då den gamla från år 2004 upphörde att gäll ...
  Ämne: Uppdateringar i version 7.7
Evald

Svar: 0
Visningar: 45724

InläggForum: Uppdateringar i version 7.7   Postat: tor mar 03, 2016 10:09   Rubrik: Uppdateringar i version 7.7
Nu var det dags för en större uppdatering av Netkoll. Den nya versionen innehåller utgåva 9 av SS 424 14 16, som fastställdes den 21 januari 2008, då den gamla från år 2004 upphörde att gäll ...
  Ämne: Uppdateringar i version 8.6 släppt den 3 maj 2005
Evald

Svar: 0
Visningar: 45236

InläggForum: Uppdateringar i version 8.6   Postat: tor mar 03, 2016 10:03   Rubrik: Uppdateringar i version 8.6 släppt den 3 maj 2005
Uppdatering april 2006
Justeringen gäller utskrift av enlinjeschema. Transformatorsymbolen trimmad så den kommer på rätt sida när hela inte får plats längst ner på sidan utan en del måste ko ...
  Ämne: Uppdateringar i version 7.6 släppt den 3 maj 2005
Evald

Svar: 0
Visningar: 45735

InläggForum: Uppdateringar i version 7.6   Postat: tor mar 03, 2016 09:52   Rubrik: Uppdateringar i version 7.6 släppt den 3 maj 2005
Uppdatering april 2006
Ändringen gäller utskrift av enlinjeschema. Transformatorsymbolen trimmad så den kommer på rätt sida när hela inte får plats längst ner på sidan utan en del måste kom ...
  Ämne: Skapa diagram för att se om anläggningen är selektiv
Evald

Svar: 4
Visningar: 59056

InläggForum: Diagram   Postat: tis feb 23, 2016 10:41   Rubrik: Skapa diagram för att se om anläggningen är selektiv
Ja, en av finesserna med NETKOLL är att kurvorna i diagrammet bara ritas ut så långt som det finns kortslutningsström i anläggningen. Det gör att man genast ser om skyddet är fel inställt.
...
  Ämne: Varning för Micrologic 5.2
Evald

Svar: 0
Visningar: 51180

InläggForum: Reläskydd   Postat: ons aug 19, 2015 15:51   Rubrik: Varning för Micrologic 5.2
Använd inte MG:s utlösarblock Micrologic 5.2 i huvudledningar. I-steget för kortslutningar går inte att tidsfördröja eller stänga av och man får då ingen selektivitet i anläggningen. Byt til ...
  Ämne: Skicka .mdb-fil med mail
Evald

Svar: 1
Visningar: 48078

InläggForum: Ospecificerat   Postat: ons jul 08, 2015 08:14   Rubrik: Skicka .mdb-fil med mail
Ja, det finns det. Avsändaren ändrar filens ändelse från .mdb till .txt eller .doc och anger detta i mailet. Mottagaren ändrar sedan tillbaka ändelsen till .mdb innan filen öppnas i Netkoll.
...
  Ämne: Jordfel i 3-fas mellanspänningsnät
Evald

Svar: 0
Visningar: 13386

InläggForum: Reläskydd   Postat: tor dec 25, 2014 15:48   Rubrik: Jordfel i 3-fas mellanspanningnat
Netkoll hanterar fr o m augusti 2016 jordfel i mellanspänningsnät, uppgifter om utlösningsström, frigivningsspänning och NUS-skydd. Beräkningsformler som även tar hänsyn till övergångsmotstà ...
  Ämne: Bugg i Windows 7
Evald

Svar: 0
Visningar: 47251

InläggForum: Ospecificerat   Postat: mÃ¥n feb 10, 2014 12:37   Rubrik: Bugg i Windows 7
En bugg i Windows 7 eller i grafikkortets drivrutiner visar sig ibland när man bytt dator eller liknande. Texten i inmatningsbilderna i Netkoll får inte plats utan trycks ihop och blir oläslig. Det ...
  Ämne: Instrument som mäter jordslutningsimpedansen
Evald

Svar: 0
Visningar: 53090

InläggForum: Utlösningsvillkor   Postat: tis apr 16, 2013 12:00   Rubrik: Instrument som mäter jordslutningsimpedansen
På marknaden finns instrument som mäter impedansen mellan fas och återledare (L-PE) och frågan är hur väl värdet stämmer överens med det beräknade värdet i NETKOLL. Det ska vara samma vär ...
 