Forumindex netkollforum.com
Forum för användare av Netkoll. Registrering och inloggning behövs för att skriva inlägg.

Klicka här för att komma till Netkoll's hemsida

 
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem 
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in 

Dimensionering av dvärgbrytare

 
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Ospecificerat
Föregående ämne :: Nästa ämne  
Författare Meddelande
Sten



Registreringsdatum: 03 juni 2006
Inlägg: 18

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:34    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Dvärgbrytare blir alltmer vanliga i våra elinstallationer, men vad är det man ska tänka på vid dimensioneringen? Utlösningsvillkoret måste förstås alltid vara uppfyllt och i tabell 1, kolumn I3, i SEK:s Handbok 414 anges hur många gånger högre jordslutningsströmmen måste vara i förhållande till märkströmmen In för att detta ska ske. Vilken hjälp har jag av Netkoll?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 67

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:36    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Utöver utlösningsvillkoret är det i huvudsak två saker, som bestämmer anläggningens säkerhet. Det ena är den trefasiga kortslutningsströmmen, som anger dvärgbrytarens kortslutningsförmåga Icn - 6 kA, 10 kA, 15 kA osv. Det andra är hur mycket energi i kA²s som släpps igenom till den anslutna ledningen, som dvärgbrytaren ska skydda. Dessa båda villkor är uppfyllda ner till 1,5 mm² area i alla anläggningar med högst 80 A servissäkring, när man väljer 10 kA kortslutningsförmåga på dvärgbrytaren. Samma gäller när dvärgbrytaren är ansluten till en huvudledning med högst 80 A avsäkring och den trefasiga kortslutningsströmmen är högst 30 kA. Det är sällan man har högre kortslutningsström än så.

Netkoll innehåller fr.o.m. uppdateringen i oktober -06 rutiner för dimensionering av standardiserad dvärgbrytare med säkring före dvärgbrytaren. På enlinjeschemat anges såväl största storlek på grund av utlösningsvillkor som genomsläppt energi och erforderlig kortslutningsförmåga. Data för energibegränsningsklass 3 och dvärgbrytare typ B, C och D finns inprogrammerat.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Sten



Registreringsdatum: 03 juni 2006
Inlägg: 18

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:38    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Historiskt fanns i våra säkerhetsföreskrifter en bestämmelse om att en dvärgbrytarcentral skulle föregås av högst en 100 A säkring. Hur väl fungerar denna rekommendation idag?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 67

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:40    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Säkringen är tänkt som en räddare i de få fall som kortslutningen sker omedelbart efter dvärgbrytaren, och ska då lösa ut. Normalt finns felet i apparaten som matas av ledningen och kortslutningsströmmen är då inte större än att det bara blir dvärgbrytaren som löser ut. Säkringen berörs inte i dessa fall.

Om ledningen är grövre än 4 mm² behövs normalt ingen skyddssäkring. Annars är det vanligaste fallet att skydda en 1,5 mm² ledning som är ansluten till dvärgbrytaren. En 100 A säkring släpper igenom 0,056 kA²s, vilket är för högt för en 1,5 mm² ledning. Däremot går det bra med 2,5 mm² area och grövre. Är säkringen inte större än 80 A, så begränsas den genomsläppta energin till max 0,028 kA²s och skyddar därmed även 1,5 mm² ledningen, som klarar 0,030 kA²s vid 0,2 sekunders utlösningstid. Ledningars korttidsströmtålighet vid olika utlösningstider finns i tabell 3 i SS 424 14 02.

Den gamla rekommendationen om högst 100 A försäkring i säkerhetsföreskrifterna gäller således fortfarande för 2,5 mm² ledningar och grövre. Om en 1,5 mm² ledning inte ska ta skada får säkringen dock vara högst 80 A. Behövs större säkring för att klara belastningsströmmen går det att dela upp lasten på flera dvärgbrytarcentraler med vardera 80 A säkring som skydd.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Sten



Registreringsdatum: 03 juni 2006
Inlägg: 18

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:41    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Hur väljs dvärgbrytarens kortslutningsförmåga Icn?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 67

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:43    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Med den gamla rekommendationen om 100 A säkring före dvärgbrytaren så kan man välja en dvärgbrytare med Icn lika med 10 kA, vilken klarar kortslutningsströmmar upp till 18 kA eller en med 15 kA märkning som klarar kortslutningsströmmar upp till 55 kA.

Är säkringen före dvärgbrytaren högst 80 A och den trefasiga kortslutningsströmmen högst 30 kA kan Icn väljas till 10 kA. Därutöver behövs 15 kA dvärgbrytare som klarar de allra högsta kortslutningsströmmarna. Rekommendationer för 63 A skyddssäkringar och mindre finns i tabell 4 i SEK:s Handbok 414.

Netkoll anger också vilket krav det är på dvärgbrytarens kortslutningsförmåga i just den punkt där den är placerad. I nät med höga kortslutningsströmmar ser man tydligt att kravet på kortslutningsförmåga minskar drastiskt när man sätter en skyddande säkring före dvärgbrytaren.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Sten



Registreringsdatum: 03 juni 2006
Inlägg: 18

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:44    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Kan man ha två dvärgbrytare i serie efter varandra?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 67

InläggPostat: ons apr 11, 2007 14:47    Rubrik: Dimensionering av dvärgbrytare Svara med citat

Nej dvärgbrytaren är bara avsedd för användning i gruppledningar närmast apparaterna i installationen. Om man har två dvärgbrytare med olika märkström efter varandra, precis som vid användning av säkringar, är det inte troligt att man får någon selektivitet i anläggningen. När kortslutningsströmmen genom två på varandra följande dvärgbrytare är högre än det värde som anges i kolumn I3 i tabell 1 i SEK:s handbok får båda utlösningsimpuls och slumpen avgör vilken som löser ut.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Ospecificerat Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006