Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: mån apr 03, 2006 19:56 Rubrik: Ledningars tålighet mot kortslutningar |
|
|
Under "Resultat av nätberäkningen" i bruksanvisningen finns beskrivet vilka problem man råkar ut för, när man har MCCB:ar och dvärgbrytare i installationen. För att inte ledningarna ska brinna av vid en kortslutning måste man ibland ha en säkring före brytaren. Föreskrifterna anger att man måste räkna med den högsta ström som uppkommer i ledningen, vilket sker när felet ligger omedelbart efter brytaren. I verkligheten är det nästan alltid apparaten som är ansluten i slutet på ledningen som det blir fel i, och då kommer den skyddande säkringen inte lösa ut. Skulle det mot förmodan bli fel i ledningen, så löser säkringen och anläggningen är skyddad mot exempelvis brand i enlighet med föreskrifterna.
I NETKOLL med selektivplanemodul kan man lägga in kurvor för kablars korttidsströmtålighet i diagrammet. Mer om detta finns under reläskydd i detta forum. |
|