InläggPostat: tor dec 18, 2008 09:17    Rubrik: Strömvärde Svara med citat

Varför är max säkring i enlinjeframställandet två steg under strömvärdet för kabeln?
Om jag får ett strömvärde på t.ex. 65A räcker det väl med max säkring på 63A.
_________________
Magnus.B
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Evald
Moderator


Registreringsdatum: 03 april 2006
Inlägg: 67

InläggPostat: tor dec 18, 2008 10:16    Rubrik: Svara med citat

Max säkring med avseende på strömvärdet bestäms av tabell 1 i SS 424 14 24 om den utgör överlastskydd. Frågan har behandlats i Avancerade funktioner under "Bestämma hur mycket ström en ledning kan belastas med". Om strömvärdet som räknats fram i NETKOLL är 65 A får säkringen vara högst 50 A. Strömvärdet måste var minst 70 A för att säkra 63 A.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Utlösningsvillkor Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006