InläggPostat: ons nov 18, 2009 14:06    Rubrik: Fel omräkningsfaktorer för kablar i mark Svara med citat

I tabell 52B.16 i SS 436 40 00 verkar tryckfelsnisse ha varit i farten. Jämförelse med tabell A.12 i SS 424 14 24 utgåva 6 visar på följande avvikelser:

1. Omräkningsfaktorer i andra kolumnen gällande termisk resistivitet ska vara 0,8 i stället för 0,7.

2. Omräkningsfaktorn i tredje kolumnen gällande kablar direkt i mark ska vara 1,45 i stället för 1,5

3. ANM3 - Omräkningsfaktorerna ska gälla för nedgrävningsdjup högst 0,7 m i stället för 0,8 m. Djupet framgår också av 52B.6.1 i SS 436 40 00.

Vidare saknas omräkningsfaktorer för andra nergrävningsdjup än 0,7 m. I Netkoll används därför tabell A.13 i SS 424 14 24 utgåva 6 när annat nergrävningsdjup är aktuellt.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> Överströmmar Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1

 
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006