Författare |
Meddelande |
Ämne: Beteckningar i schemabilden |
Evald
Svar: 0
Visningar: 60457
|
Forum: Ospecificerat Postat: lör apr 18, 2020 09:39 Rubrik: Beteckningar i schemabilden |
I Netkolls schemabild redovisas tre olika kortslutningsströmmar – den trefasiga Ik3, den tvåfasiga Ik2 och den enfasiga Ij. Dessutom anges vilka största säkringar och högsta inställningsvärde ... |
Ämne: Elbilsladdning |
Evald
Svar: 0
Visningar: 50481
|
Forum: Ospecificerat Postat: tor sep 20, 2018 17:10 Rubrik: Elbilsladdning |
Behövs nya kraftverk för att ladda elbilar när bensin- och dieselbilar fasats ut? Kommer dessa i så fall att behöva eldas med kol, olja eller kärnbränsle? Eller räcker det med elproduktion frà ... |
Ämne: Netkoll anpassad till nya reglerna |
Evald
Svar: 0
Visningar: 54885
|
Forum: Nya elinstallationsregler SS 436 40 00 utgåva 4 Postat: tor jun 01, 2017 09:19 Rubrik: Netkoll anpassad till nya reglerna |
Netkoll är anpassad för de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4. Avsnitten som berör ledningsberäkningen i Netkoll är oförändrade jämfört med utgåva 3 och beror på att dessa d ... |
Ämne: Uppdateringsregler |
Evald
Svar: 0
Visningar: 10536
|
Forum: Nya versioner av Netkoll Postat: tor mar 03, 2016 10:30 Rubrik: Uppdateringsregler |
Tills vidare gäller att uppdateringar av Netkoll med versioner som är daterade efter maj 2010 inte längre kan tillhandahållas gratis, utan får beställas särskilt t ex via vår hemsida www.netko ... |
Ämne: Uppdateringar och justeringar |
Evald
Svar: 0
Visningar: 57374
|
Forum: Uppdateringar i version 8.7 Postat: tor mar 03, 2016 10:19 Rubrik: Uppdateringar och justeringar |
Nu var det dags för en större uppdatering av Netkoll. Den nya versionen innehåller utgåva 9 av SS 424 14 16, som fastställdes den 21 januari 2008, då den gamla från år 2004 upphörde att gäll ... |
Ämne: Uppdateringar i version 7.7 |
Evald
Svar: 0
Visningar: 56543
|
Forum: Uppdateringar i version 7.7 Postat: tor mar 03, 2016 10:09 Rubrik: Uppdateringar i version 7.7 |
Nu var det dags för en större uppdatering av Netkoll. Den nya versionen innehåller utgåva 9 av SS 424 14 16, som fastställdes den 21 januari 2008, då den gamla från år 2004 upphörde att gäll ... |
Ämne: Uppdateringar i version 8.6 släppt den 3 maj 2005 |
Evald
Svar: 0
Visningar: 56192
|
Forum: Uppdateringar i version 8.6 Postat: tor mar 03, 2016 10:03 Rubrik: Uppdateringar i version 8.6 släppt den 3 maj 2005 |
Uppdatering april 2006
Justeringen gäller utskrift av enlinjeschema. Transformatorsymbolen trimmad så den kommer på rätt sida när hela inte får plats längst ner på sidan utan en del måste ko ... |
Ämne: Uppdateringar i version 7.6 släppt den 3 maj 2005 |
Evald
Svar: 0
Visningar: 56473
|
Forum: Uppdateringar i version 7.6 Postat: tor mar 03, 2016 09:52 Rubrik: Uppdateringar i version 7.6 släppt den 3 maj 2005 |
Uppdatering april 2006
Ändringen gäller utskrift av enlinjeschema. Transformatorsymbolen trimmad så den kommer på rätt sida när hela inte får plats längst ner på sidan utan en del måste kom ... |
Ämne: Skapa diagram för att se om anläggningen är selektiv |
Evald
Svar: 4
Visningar: 72915
|
Forum: Diagram Postat: tis feb 23, 2016 10:41 Rubrik: Skapa diagram för att se om anläggningen är selektiv |
Ja, en av finesserna med NETKOLL är att kurvorna i diagrammet bara ritas ut så långt som det finns kortslutningsström i anläggningen. Det gör att man genast ser om skyddet är fel inställt.
... |
Ämne: Varning för Micrologic 5.2 |
Evald
Svar: 0
Visningar: 62232
|
Forum: Reläskydd Postat: ons aug 19, 2015 15:51 Rubrik: Varning för Micrologic 5.2 |
Använd inte MG:s utlösarblock Micrologic 5.2 i huvudledningar. I-steget för kortslutningar går inte att tidsfördröja eller stänga av och man får då ingen selektivitet i anläggningen. Byt til ... |
Ämne: Skicka .mdb-fil med mail |
Evald
Svar: 1
Visningar: 54119
|
Forum: Ospecificerat Postat: ons jul 08, 2015 08:14 Rubrik: Skicka .mdb-fil med mail |
Ja, det finns det. Avsändaren ändrar filens ändelse från .mdb till .txt eller .doc och anger detta i mailet. Mottagaren ändrar sedan tillbaka ändelsen till .mdb innan filen öppnas i Netkoll.
... |
Ämne: Jordfel i 3-fas mellanspänningsnät |
Evald
Svar: 0
Visningar: 18023
|
Forum: Reläskydd Postat: tor dec 25, 2014 15:48 Rubrik: Jordfel i 3-fas mellanspanningnat |
Netkoll hanterar fr o m augusti 2016 jordfel i mellanspänningsnät, uppgifter om utlösningsström, frigivningsspänning och NUS-skydd. Beräkningsformler som även tar hänsyn till övergångsmotstà ... |
Ämne: Bugg i Windows 7 |
Evald
Svar: 0
Visningar: 52674
|
Forum: Ospecificerat Postat: mån feb 10, 2014 12:37 Rubrik: Bugg i Windows 7 |
En bugg i Windows 7 eller i grafikkortets drivrutiner visar sig ibland när man bytt dator eller liknande. Texten i inmatningsbilderna i Netkoll får inte plats utan trycks ihop och blir oläslig. Det ... |
Ämne: Instrument som mäter jordslutningsimpedansen |
Evald
Svar: 0
Visningar: 64017
|
Forum: Utlösningsvillkor Postat: tis apr 16, 2013 12:00 Rubrik: Instrument som mäter jordslutningsimpedansen |
På marknaden finns instrument som mäter impedansen mellan fas och återledare (L-PE) och frågan är hur väl värdet stämmer överens med det beräknade värdet i NETKOLL. Det ska vara samma vär ... |
Ämne: Vad finns för anledning att välja Netkoll? |
Evald
Svar: 0
Visningar: 63354
|
Forum: Varför välja Netkoll? Postat: tis jul 19, 2011 12:18 Rubrik: Vad finns för anledning att välja Netkoll? |
NETKOLL är det kompletta beräkningsprogrammet för elbranschen. Det är utvecklat på svenska av Evalds Programutveckling för den svenska marknaden och tillämpar svenska föreskrifter och normer. ... |
|