Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: tor mar 03, 2016 10:19 Rubrik: Uppdateringar och justeringar |
|
|
Nu var det dags för en större uppdatering av Netkoll. Den nya versionen innehåller utgåva 9 av SS 424 14 16, som fastställdes den 21 januari 2008, då den gamla från år 2004 upphörde att gälla. Standarden behandlar strömvärden för högspännningskablar.
Den andra stora förändringen omfattar en ny hjälpfil Netkoll.chm, som innehåller fler uppgifter än den gamla hjälpfilen och visar funktionerna med hjälp av bilder.
Version 8.7 har därefter uppdaterats enligt följande:
Uppdatering augusti 2008
Ändrat i Lastdim så att PEX-kablar kan väljas både med och utan fullskärm
Ändrat fel i sammanlagringen av kVAr i energiberäkningsläget
Justerat nedre skroll-linjalen så den syns helt även när skärmen inte är inställd på klassiskt läge
Ändrat fel i steg 2 i diagram i vissa fall när man väljer lågspänningsbrytare som matas av strömtransformator med annan omsättning än 1/1
Version 8.6 och tidigare går inte längre att uppdatera. Försök att göra detta ger meddelandet felaktig "Secret Token"
Uppdatering oktober 2008
Rättningen gäller 3-lindningstransformatorer, där en bugg i formel gav felaktig kortslutningsström när Uk2-3 var större än Uk1-2+Uk1-3.
Uppdatering januari 2009
Ändringen omfattar inkoppling av hjulet på musen för att scrolla i schemabilden och i tabellregistret. Mushjulet aktiveras genom att klicka för "Ja"-alternativet längst ner på sidan i rutinen "Inställningar" under Arkiv.
Förutom att scrolla bilden upp och ner går det att scrolla i sidled genom att samtidigt hålla nere shift-tangenten och att zooma genom att samtidigt hålla nere Ctrl-tangenten.
Uppdatering juni 2009
Netkoll har anpassats till de nya installationsreglerna, SS 436 40 00, utgåva 2. Strömvärdet för förläggningssätt D1 (kablar i rör i mark) och D2 (kablar direkt i mark) tas dock fram från SS 424 14 24, utgåva 6, eftersom där finns olika förläggningsdjup.
Vidare har tillkommit sektion med reaktor som används för att reducera kortslutningsströmmen efter reaktorn. I samband med detta har inmatningsbilderna ändrats och försetts med undermenyer. Insättning av reaktor kan vara ett alternativ för att undvika ett ställverksbyte när kortslutningseffekten ökar i elnätet.
Uppdatering oktober 2009
Uppdateringen gäller kapacitansen för isolerad lina BLL och BLX. Den var en tiopotens för hög och har nu justerats till rätt värde.
Uppdatering maj 2010
Det går att ha obegränsat antal sektioner i Netkoll men vid kopiering av tabellregistret till Excel har som mest bara 256 sektioner kunnat överföras. Anledningen är att kalkylbladet i vissa versioner av Excel är begränsad till 256 kolumner. I den här uppdateringen går kopieringsrutinen runt begränsningen genom att fortsätta på nya rader när antalet sektioner är större än 256.
Tillskottet från parallell-arbetande generatorer läggs nu till vid beräkning av högsta möjliga last i systemet. Däremot påverkas inte lägsta felströmmen, vilken bestämmer utlösningsvillkoret, eftersom ett fel ska kunna kopplas bort även när generatorerna är ur drift.
Reaktansen för enledarkablar i triangel och plan har justerats.
Uppdatering augusti 2010
Uppdateringen rör selektivdelen, där det nu går att skapa diagram för jordfel i ett mellanspänningsnät. I bilden ”Skapa diagram” har lagts till att diagrammet ska kunna visa jordfelsskyddets kurva fram till den maximala jordfelsströmmen i anläggningen, dvs den ström som går genom felstället vid ett stumt jordfel.
Uppdatering Januari 2011
Uppdateringen denna gång gäller reläskyddsregistret där högsta tiden för kurvorna i steg 2 och steg 3 på ABB:s och Schneiders lågspänningsbrytare höjts. Skärningspunkten med steg 1 hittades ibland inte vid långa utlösningstider på steg 1 och små strömmar i steg 2 och steg 3.
Vidare har nya högspänningskydd av fabrikat VAMP lagts till i databasen.
Uppdatering april 2011
Justerat defaulthantering för "Intag utan transformator"
Rättat faktor vid förläggning av fler än 2 hsp-kablar på stege
Rättat omräkning av motoreffekt med lastfaktor
Ändring av knutpunktsnamn i schemat överförs automatiskt till selektivdelen
Kompletterat matningspunktsbild med hjälptexter
Ändrat lägsta-tid på relä MPRB C1 till 25 millisekunder
Uppdatering oktober 2011
Ändrat platsen för Netkoll.ini till Netkollkatalogen i stället för Windowskatalogen. Användare utan administratörsrättigheter behöver sedan inte ha särskilt tillstånd att skriva i Windowskatalogen. I samband med uppdateringen försvinner de tidigare valda defaultvärdena under "Inställningar" och måste ersättas med nya.
Uppdatering april 2012
Rättning av sökväg för logotyp, vilken blev fel när ini-filen flyttades till Netkollkatalogen. Medförde att Netkoll avslutades vid utskrift av diagram.
Rättning av resistansökningsfaktorn för brytare med momentanutlösning.
Rättning av bugg i Reaktor-rutinen
Uppdatering november 2012
Mindre justering av bilden "Registrera skyddsobjekt" med kontroll av Tid/k-värdet vid "Spara". Justering av inverttidkurvan (kurva 2) på Micrologic 5.0, 6.0 och 7.0 i relädatabasen.
Variabler för kabel N1XV 16 Al införda
Uppdatering februari 2013
Rättningen gäller bilden för dimensionering av strömvärden för högspänningsledningar. Värdena för PEX-isolerad 12-24 kV Al 1-ledarkabel i triangel i luft med areor över 630 mm² har överförts från öppen skärm till sluten skärm. Dessa areor finns inte i svensk standard utan har omräknats från IEC 60287 till Netkoll.
Uppdatering mars 2013
Rättningen gäller utskrift av diagram när det finns diagram för både överström och jordfel. Ibland försvann kurvorna i diagrammen för överström, vilket nu är åtgärdat.
Uppdatering november 2013
Uppdateringen gäller förbättrad förflyttning av etiketter med muspekaren vid selektivkurvorna i diagrambilden.
Justering april 2014 för bugg i Windows 7
Netkoll har anpassats för att komma runt buggen i Windows 7, där vissa grafikkort använder för stor text på objekten i skärmläge Mindre-100% (standard). För Netkolls del löses detta nu genom att välja Medel-125% tills buggen rättats till.
Uppdatering april 2015
Komplettering av relädatabasen med ett antal utlösarblock för Siemens lågspänningsbrytare, vilka har registrerats som WL ETU15B -- WL ETU76B. Tre av utlösarna har både L-steg I2t och I4t varför L-steg I4t har fått registeras med de fiktiva namnen WL ETU45A, WL ETU55A och WL ETU76A för att kunna hanteras i Netkoll.
Missad visning av systeminfo åtgärdat.
Uppgifter om rekommenderad max-säkring för skenor införd.
Uppgift om högsta säkring som kan användas utan att kabeln förstörs, visad som "Kortslutn -- A" i schemabilden, har kompletterats att även gälla PEX-kablar med Cu-ledare.
Uppdatering augusti 2016
Uppdatering av jordslutningsströmmen för Y/Y-0 -kopplad transformator som matas av ett TN-system.
Infört dimensionering av nollpuktsutrustning för mellanspänning. Beräkningar med reaktor, nollpunktsmotstånd, övergångsmotstånd och jordtagsmotstånd vid jordfel.
Uppdatering juli 2017
Justering av hjälptexter och anpassning till Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3.
Uppdatering augusti 2018
Utökning av relädatabasen med 7 st reläer och 5 st högspäningssäkringar CEF 80 A - CEF 200 A.
Justering av strömvärden för areorna 150 - 300 mm² enligt förläggningssätt B1.
Utökning av strömvärden enligt förläggningssätt D1 och D2 för areorna 400, 500 och 630 mm².
Vid jämförelse av strömvärden mellan Netkoll och tabellerna 52B.4 och 52B.5 i SEK 444 ska väljas resistivitet 2,5 och förläggningsdjup 0,25-0,7 m.
Marktemperatur ska väljas till 21-25 grader för PVC och 26-30 grader för PEX.
Jämförelsen mellan Netkoll och SS 424 14 24, utgåva 6, görs med marktemperatur 16-20 grader, resistivitet 2,5 och förläggningsdjup 0,25-0,7 m.
Utskrift av selektivrapport som Rtf-fil har tillkommit. Kan användas om word saknas i datorn.
Uppdatering september 2019
Utökning av relädatabasen
Uppdatering mars 2020
Ström för utlösningsvillkoret vid direktjordade nät med mer än 1000 V huvudspänning har ändrats till att omfatta det lägsta värdet av Ij och Ik2. Hittills har detta bara gjorts för lågspänningsnät. Toleransfaktorn för fulleffektbrytare är som tidigare 1,2 när det gäller lågspänning och 1,0 när det gäller högspänning.
Uppdatering augusti 2021
Utökning av relädatabasen
Uppdatering juli 2022
13 A lågspänningssäkring införd. Storleken är litet udda men används nu ofta i installationer för värmepumpar.
Relädatabasen har utökats med SACE EKIP och Moeller XZMV.
Uppdatering augusti 2023
Anpassning av netkoll till elinstallationsreglerna SS 4364000 utgåva 4
Rättad bugg vid visning av diagram i läge 0,1 och 1,0 startsekunder
Utökning av relädatabasen
Uppgradering av servern för Netkolls forum |
|