Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: tor jun 01, 2017 09:19 Rubrik: Netkoll anpassad till nya reglerna |
|
|
Netkoll är anpassad för de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 4. Avsnitten som berör ledningsberäkningen i Netkoll är oförändrade jämfört med utgåva 3 och beror på att dessa delar är kopierade från SS 424 14 24 utgåva 6. Det betyder också att alla versioner av Netkoll efter maj 2010 uppfyller kraven i de nya elinstallationsreglerna.
Nytt är kommentaren till 411.3.2.3 i SEK:s handbok 444 som behandlar spänningsfaktorn c vid beräkning av utlösningsvillkoret. Här anges att man kan använda c=0,95 men att detta värde inte tar hänsyn till ljusbågsspänningsfall eller övergångsmotstånd i felstället. I Netkoll har alltid funnits möjligheten att ange olika c-värden i beräkningarna. Vill man ta hänsyn till hur det ser ut i verkligheten finns i svensk standard SS 424 14 02 och SS 424 14 05 uppgifter om c-värden för brytare och säkringar som även inkluderar dessa tilläggsimpedanser till stum kortslutning. Uppgifterna finns också i Netkolls bruksanvisning.