Postat: mån mar 16, 2009 18:36 Rubrik: Tvåfasig kortslutning i Netkoll |
|
|
I Netkoll redovisas Ik2 som den lägsta tvåfasiga kortslutningsström som kan förekomma. Den är reducerad med dels spänningsfaktorn och dels en generell resistansökningsfaktor på 1,25, som inte kan ändras. Netkoll tar inte heller hänsyn till eventuella generatorers eller motorers bidrag till den tvåfasiga kortslutningsströmmen. Detta är gjort för att kortslutningsströmmen ska kunna ligga till grund för inställning av skydden i ojordade system med parallellgående generatorer och motorer bortkopplade.
Hur den tvåfasiga kortslutningsströmmen är beräknad finns beskrivet i tredje stycket under punkt 3. Beräkningsparametrar i manualen och i sista stycket under punkt 2.3 Generatorer och motorer.
Rent eltekniskt är den tvåfasiga kortslutningsströmmen √3 / 2 = 0,87 av den trefasiga kortslutningsströmmen Ik3. Den trefasiga kortslutningsströmmen Ik3 i Netkoll är i sin tur framräknad utan några reducerande faktorer eftersom den utgör basen för hur stor påkänning anläggningen minst måste vara dimensionerad för. Följaktligen blir den teoretiskt framräknade tvåfasiga kortslutningsströmmen den högsta som kan förekomma på respektiva platser.
Vilken nytta har man av att veta det teoretiska värdet? Det går inte att dimensionera anläggningen efter det, eftersom den trefasiga kortslutningsströmmen är högre. Det går inte att ställa in reläskydden efter det, eftersom skydden måste kunna lösa ut för den minsta felströmmen i anläggningen. Den som ändå av någon anledning är nyfiken på värdet kan enkelt beräkna det manuellt med faktorn 0,87 ggr Ik3. |
|