Netkoll går utmärkt att använda för detta ändamål med hjälp av funktionen ”Lastfaktor” i matningspunkten. Fasspänningen i ett distributionsnät får enligt SS 421 05 01 variera mellan 207 V och 244 V, vilket omräknat till huvudspänning är 358,5 V till 422,6 V. Säg att transformatorns märkspänning är 10500±2x2,5 %/400 V.
Välj först den maxlast som du har i nätet. Gå sedan igenom spänningarna i enlinjeschemat och leta upp ställen med låga värden. Höj där spänningen på den matande transformatorns nedsida genom att ändra omsättningen från 10500 / 400 V till 10238 / 400 V (-2,5 %) eller 9975 / 400 V (-5 %). Avsluta ändringen och gå igenom spänningarna i enlinjeschemat på nytt.
När du är nöjd så ändra lastfaktorn till noll eller till det lägsta värdet som du vet finns i nätet under låglast. Avsluta ändringen och kolla enlinjeschemat på nytt. Har du då spänningar över 422,6 V så har du höjt för mycket och får gå tillbaka ett steg. |
|