Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 67
|
Postat: ons nov 18, 2009 14:06 Rubrik: Fel omräkningsfaktorer för kablar i mark |
|
|
I tabell 52B.16 på sidan 225 i SS 436 40 00 utgåva 2 verkar tryckfelsnisse ha varit i farten. Jämförelse med tabell A.12 i SS 424 14 24 utgåva 6 visar på följande avvikelser:
1. Omräkningsfaktorer i andra kolumnen gällande termisk resistivitet ska vara 0,8 i stället för 0,7.
2. Omräkningsfaktorn i tredje kolumnen gällande kablar direkt i mark ska vara 1,45 i stället för 1,5
3. ANM3 - Omräkningsfaktorerna ska gälla för nedgrävningsdjup högst 0,7 m i stället för 0,8 m. Djupet framgår också av 52B.6.1 på sidan 208 i SS 436 40 00.
Vidare saknas omräkningsfaktorer för andra nergrävningsdjup än 0,7 m. I Netkoll används därför tabell A.13 i SS 424 14 24 utgåva 6 när annat nergrävningsdjup är aktuellt. |
|