Postat: fre nov 21, 2008 08:30 Rubrik: Resistiv last |
|
|
Om jag har en last på 36000kW och lägger in detta värde som lastpunkt, visas i enlinjeschemat ca 28000kW. Den uträknade strömmen blir givetvis inte överenstämmande med verklig ström på belastningen.
Vad är det jag missar vid inmatningen? _________________ Magnus.B |
|
Till överst på sidan |
|
|
Evald Moderator
Registreringsdatum: 03 april 2006 Inlägg: 66
|
Postat: fre nov 21, 2008 09:40 Rubrik: |
|
|
Det är för få uppgifter i frågan för att kunna ge ett svar. Generellt gäller att Netkoll går ut från den last man anger i lastpunkten. Därefter anpassas strömmen till rådande spänning i knutpunkten via ett antal iterationer så att ström ggr spänning ggr cosfi ggr roten ur tre blir den inmatade lasten. Den enda förklaringen jag kan komma på är att du angett "36000 kW" i stället för "36000", dvs att det även kommit in bokstäver i inmatningsrutan. Eller så är totala lasten i nätet så stor att spänningsfallet blivit större än 25 procent och beräkningen avbrutits. |
|
Till överst på sidan |
|
|
Sten
Registreringsdatum: 03 juni 2006 Inlägg: 18
|
Postat: lör mar 28, 2009 12:55 Rubrik: |
|
|
Det kan finnas en sak till som gör att det visade värdet avviker från det inmatade. Det är att lastfaktorn står på 0,78 i stället för 1,0. Man får då värdet 0,78 x 36000 = 28080. |
|